土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组与水泵先串后并后,水泵的流量如何确定
有一个项目:5台型号相同大型离心机分别与冷冻水一次泵串联后又并联,一次泵为单级卧式离心。如离心机铭牌要求冷水循环量为500M3/H,此时一次泵的流量如何确定呢?大家知道多台水泵并联工作时,单台水泵的流量要减小。

全部回答(1 )

  • 小虎爸
    多台泵并联时,先查出单台泵流量扬程性能曲线,将其拟合为5台泵的扬程流量曲线,最后根据你需要的扬程,就可查得总流量,再除以5,就是单台泵流量要求。
    你也可以设计为先并后串,就没有这个问题了。
    2016-01-02 10:26:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10