冷水机组与水泵先串后并后,水泵的流量如何确定
冷水机组与水泵先串后并后,水泵的流量如何确定
有一个项目:5台型号相同大型离心机分别与冷冻水一次泵串联后又并联,一次泵为单级卧式离心。如离心机铭牌要求冷水循环量为500M3/H,此时一次泵的流量如何确定呢?大家知道多台水泵并联工作时,单台水泵的流量要减小。
发布于
2005-10-11 14:43:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
小虎爸
多台泵并联时,先查出单台泵流量扬程性能曲线,将其拟合为5台泵的扬程流量曲线,最后根据你需要的扬程,就可查得总流量,再除以5,就是单台泵流量要求。
你也可以设计为先并后串,就没有这个问题了。
2016-01-02 10:26:02