办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?

发布于:2005-10-11 11:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位:
办公楼的安全插座,空调插座一般选多大规格的?有没有资料规定?是什么资料?请提供
资料名称,如能上传就更好了,呵呵!

谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yiyi-79
    yiyi-79 沙发
    这是一张办公室照明图纸,请各位多多指教
    2005-10-11 15:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • cxuzhu
    cxuzhu 板凳
    最好每个空调都要单独走线,可能的话,配电箱里每一路空调单独用一个分断开关。 16A支持16X220=3520W, 3P以上的空调最好不用插座,接空气开关,这样才安全!因为如果插座接触不良,大电流通过时会发热而烧毁插座,严重会造成事故! 3匹=7500制冷量,一般能耗比不小于2.5,实际功率大约3000W(7500/2.5),就是13.6A(3000/220),考虑起动电流大和制热时的功率可能大,16A插座余量太小。