第三版P277页母线l2的计算电流是这样计算的:
Il2=(Srm+Sfh2)/UmXsqrt3
7)低压侧母线上其它负荷视在功率
Sfh=βSrT-(Srm+Sfh2)
感觉这不负荷平常的计算方法,不知各位有何看法。
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    很正常。Sfh为预接负荷,并不是实际计算负荷。
    2005-10-11 11:28:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于医院透视室电源予留、配电方式的问题

现在正做一个医院的电气设计,其中有一个透视室配电不知道从何下手,面积23.76平方米,电源需要予留多大容量?配电方式又是怎样的呢?有做过的朋友帮帮忙啊!