土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机房运行数据的分析

空调机房运行数据的分析

发布于:2010-07-04 19:03:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水泵进水压力3.3公斤,出水压力6公斤。

蒸发器进水压力5.5公斤,出水压力4.6公斤。

冷凝器进水压力0公斤,出水压力0公斤。


有没有问题的啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    最好查查该冷凝器的标称水阻(压差)
    关键是机组运行是否正常
    2010-07-05 22:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • xujianguo588
    xujianguo588 板凳
    湖水水泵是放在取水管最头头的,放在最低处的。虽然压力为0 ,可是运行效果还可
    2010-07-05 20:26:05

    回复 举报
    赞同0