土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 采用逐时计算的空调冷负荷怎麽这麽小呢?

采用逐时计算的空调冷负荷怎麽这麽小呢?

发布于:2005-10-10 21:50:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大哥大姐,小妹刚入行,就做一十二层典式住宅(坐北向南,一梯四户,层高三米,北纬34度墙体为200MM加气混凝土块)小妹用浩辰软件算了一天,冷负荷指标仅为66W/平方小时,比估算指标小得多,我是否算错了,小妹地处中原小城,实在是找不到老师请教,麻烦各位大哥大姐把把关,小妹不胜感激!急盼回复!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • awxue
    awxue 沙发
    新风负荷应当计入,可以按1次/h计算。对于节能标准是考虑了0.5次/h。
    2005-10-11 11:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • yuanwei218
    yuanwei218 板凳
    软件算出来的好象都是偏小,算出来用来选主机也有点偏小,末端就不更行了,至少乘个1.3-1.5
    2005-10-11 10:57:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管能穿玻璃墙吗?

今天遇到一个工程,乙方指定用屋顶机,但是又不能从楼板穿下来,而是说从侧墙外面下来做个弯头送进房间,但是那个侧墙左半是玻璃墙右半是砖墙,我个人认为玻璃墙是不能穿的,但是公司有人又说能穿,并说出理由是为了不破坏人家的墙面,选择破玻璃而不破墙(注:机组112KW,风量20000CMH),请问到底是应该哪里可以穿哪里不能穿,如果有前辈的知道的话能否告诉我,如果玻璃墙不能穿的话,请告诉我理由,因为我好说服别人,谢谢!

回帖成功

经验值 +10