10KV中,2进线1母联方案中,真空断路器之间需不需要机械联锁?

发布于:2010-07-03 09:55:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:10KV中,2进线1母联方案中,真空断路器之间需不需要机械联锁?
如不需要,电气上肯定需要实行电气联锁,但当断路器处于工作位置时,手动合也可以啊,不就是不满足二合一了吗?
请熟手赐教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laserscan
    laserscan 沙发
    加备自投(带联锁)。
    2010-07-04 23:23:04

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    要看你 的系统要求,如果不许并运,需要设电气和机械连锁。机械连锁可以设在隔离或手车上即可。
    2010-07-03 13:27:03

    回复 举报
    赞同0