土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统的补水方式?(附设计院专家的解答.)

空调水系统的补水方式?(附设计院专家的解答.)

发布于:2005-10-10 11:49:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调水系统的补水方式除了膨胀水箱、气体定压罐的补水方式,还有什么方式呢?

最近看到一份设计院的图纸,除了设置膨胀水箱(没有装设浮球阀),在地下室还设置了补水泵

和补水箱,补水泵接入至循环水泵吸入口,那系统是根据什么来补水的呢?是膨胀水箱的水位控

制吗?如何来选择补水泵的扬程呢,设计中补水泵的扬程为32m,循环水泵的扬程也为32m。基本

情况就是这样,还望各位大虾解惑啊,先谢谢了。:)

今天10月12号,咨询了设计院的一个专家,他做了一下解答:
1、四管制系统,冷热水泵必须分设,否则四管制的作用不能发挥。
2、新风机组不用双盘管。
3、虽然采用变频泵还是应设置压差控制器。
4、补水泵的扬程为,静压力+补水段阻力即可=15m(系统最高点)+5m(足够了)
5、补水泵动作靠膨胀水箱的水位控制器控制。
以上给大家提供一个参考,再次谢谢楼下各位的解答。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kuzhonghu
    kuzhonghu 沙发
    xuexi l 谢谢:loveliness:
    2009-08-01 11:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • yjxh697352
    yjxh697352 板凳
    你说的补水泵应该是变濒泵,它是通过压差来控制补水的.
    2007-08-31 09:21:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消声器如何选定???

消声器如何选定???  欢迎大家对消声器等相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的消声器的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享!   在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!   消声器的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4369&secName=%u51CF%u9707%u6D88%u58F0&allCount=61