土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 浪涌保护器的问题,高手帮忙

浪涌保护器的问题,高手帮忙

发布于:2010-07-01 23:42:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
看见有时候浪涌前加断路器,有时候又不加。我想问一下什么时候该加断路器,什么时候不加断路器呢。一个新手的疑惑,希望高手解答

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • sydl18
    sydl18 沙发
    有见过浪涌进线电缆和出线电缆线径不同的吗?接地线长度有规定吗,我们的肯定超1米了
    2010-09-04 16:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • wgh552
    wgh552 板凳
    学习了,不错
    2010-09-03 18:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么原因造成母线槽爆炸

一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。

回帖成功

经验值 +10