土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么原因造成母线槽爆炸

什么原因造成母线槽爆炸

发布于:2010-07-01 22:03:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaorenhua
    zhaorenhua 沙发
    第一次,关注

    2014-06-16 10:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    请高手赐教,谢谢
    2014-06-16 09:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何更换高压带电显示装置

主要是在运行时拆带电显示装置的二次线,回路开路后会不会感应出高电压,危及人身安全?[ 本帖最后由 jhepzxd 于 2010-7-2 07:09 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10