发布于:2010-07-01 22:03:01
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
全部回复(104 )
只看楼主 我来说两句-
zhaorenhua
沙发
第一次,关注
2014-06-16 10:30:16
赞同0
-
梦就在
板凳
请高手赐教,谢谢
2014-06-16 09:56:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报