我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,短向为次梁方向的传统截然不同。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2.板的钢筋是放在地梁钢筋上的,你这里是地梁钢筋放在板的钢筋上,不合常理。
3.你这根地梁没有宽度,箍筋无法下料。
4.总之,你这根地梁钢筋的位置、规格、间距、数量等标注不全,设计不合理,无法施工,应要求设计改正错误。