我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,
由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。
做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)
方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,
短向为次梁方向的传统截然不同。


比较结果:1,井字梁适用跨度<15米较经济,18X24尺寸,混凝土量很大。且所有梁高一样的截面,不同位置的梁弯距相差悬殊。
2,6米主框架梁取:350X1200;18米次梁取:350X1150。所有次梁梁截面一样的条件下,弯距相差不大。混凝土量比井字梁方案少。
跨中要求按0.3%跨度预起拱。本方案决定作为最终方案。梁强度;挠度和裂缝均能满足规范要求。

刚设计完,尚未施工。期待采用新概念设计的结果能令人满意。
若有同行认为有考虑不周,请及时指正。