土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 18米跨的钢筋混凝土屋面方案比较

18米跨的钢筋混凝土屋面方案比较

发布于:2010-07-01 20:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,
由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。
做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)
方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,
短向为次梁方向的传统截然不同。


比较结果:1,井字梁适用跨度<15米较经济,18X24尺寸,混凝土量很大。且所有梁高一样的截面,不同位置的梁弯距相差悬殊。
2,6米主框架梁取:350X1200;18米次梁取:350X1150。所有次梁梁截面一样的条件下,弯距相差不大。混凝土量比井字梁方案少。
跨中要求按0.3%跨度预起拱。本方案决定作为最终方案。梁强度;挠度和裂缝均能满足规范要求。

刚设计完,尚未施工。期待采用新概念设计的结果能令人满意。
若有同行认为有考虑不周,请及时指正。

全部回复(145 )

只看楼主 我来说两句
  • yulei870305
    yulei870305 沙发
    你好 可以发个这方面的资料么 我想学习一下 QQ358938771 谢谢~~
    2010-12-24 10:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • myx963
    myx963 板凳
    谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦谢谢啦
    2010-12-24 10:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩端平面以下软弱层计算

桩基规范5.4.1规定验算范围:桩端平面以下受力层范围存在低于持力层承载力1/3的软弱层。当满足此条时,才有必要验算.问题来了,现举列说明,如持力层承载力为90KN 那么是当软弱层低于30KN有必要验算还是低于60KN有必要验算请班主帮忙解答我了解是当软弱层低于30时一定要验算,因两承载力相差过大,会引起桩基偏沉及整体失稳我审核人认为不行低于60。

回帖成功

经验值 +10