阅读下一篇
动力箱进线开关(断路器),非得小于等于上级变电所馈线开关吗?问题1:动力箱计算电流Ij=100A。方法一: 动力箱进线开关选择为125A,变电所馈线开关选140A,馈线电缆选YJV-3*70+2*35(按0.7降低系数选择截面)。方法二: 变电所馈线开关选125A,馈线电缆选YJV-3*50+2*25(按0.7降低系数选择截面),动力箱进线开关(假定是选断路器而不是负荷开关/隔离开关)选140或160有何不可吗?分析方法一,因为动力箱的125A进线开关已经限定了线路上的正常负载电流不超过125A,而此时电缆是按140A选出来的,选出的电缆岂不是偏大了?!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1439296486131
沙发
大家可以学习 所有的万能式断路器
2015-08-11 20:36:11
赞同0
-
co1438047658476
板凳
ccc___ 发表于 2010-7-17 09:30 高压开关柜的断路器可以拉出柜外,柜内无断路器时,出线与主母线肯定是明显地断开了;低压框架式断路器 …这个解释的比较易懂 学习了
2015-07-28 09:42:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报