约克ycws140更换主板后,如何进入?
约克ycws140更换主板后,如何进入?
总是设定状态,如何进入操作状态?请教高手!总是显示“重设机组类型”请教步骤!不胜感激
发布于
2010-07-01 13:07:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wnp445340255
是这样啊,我们刚调试了三台新机都这样,现在处理的办法就是把油压传感器连接管延长,修改相关的数字。
2010-11-07 16:26:07
来自 PC
评论
举报
fjcaline
约克YS机组PLC控制油压波动大,通常是油过滤器脏引起,也不排除油脏问题
2010-10-08 22:01:08
来自 PC