土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车间吊车用安全型滑触线一般是选用三极(L1,L2,L3)还是四极(L1,L2,L3,PE)?(具体详内文)

车间吊车用安全型滑触线一般是选用三极(L1,L2,L3)还是四极(L1,L2,L3,PE)?(具体详内文)

发布于:2010-07-01 12:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.如选用四极安全滑触线(L1,L2,L3,PE),配到滑触线供电点的电缆是不是也要用四芯电缆(L1,L2,L3,PE)?
2.一般车间吊车是否需要工作零线?有次审图中心看图的人说滑触线要用五极的(L1,L2,L3,N,PE),我问他理由他也说不清楚,只说方便,我到现在也没有搞懂,请高手指教。
3.刚参加工作时老工程师说一般车间吊车只要三极安全滑触线就行了(L1,L2,L3),接地利用吊车轨道(槽钢等)接地就可以了(不少于两点),如都按这原则做有没有问题啊?
4.在滑触线附近便于操作处如设保护开关,此开关配电箱要配工作零线吗?
以上问题都针对车间常见的吊车起重机等.
不胜感谢!麻烦各位说得详细些.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • loafer32
    loafer32 沙发
    三极的吧 接地极用导轨接地就可以了
    2010-07-01 23:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    行吊通常利用导轨(轨道)作接地保护,滑触线通常只作电源供电。
    2010-07-01 21:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架安装标准

电缆桥架安装要求:一、质量要求,电缆桥架、线槽应具有产品合格证书及出厂检验报告,其部件齐全、表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀。二、桥架、线槽允许的最小板材厚度见下表桥架、线槽允许的最小板材厚度 (㎜)线槽宽度 允许最小厚度 线槽宽度 允许最小厚度小于400 1.5 大于800 2.5400至800 2.0 三、电缆桥架安装及保护接地应符合设计及有关国家最新规范标准。四、直线段钢制电缆桥架长度超过30M应设有伸缩节;电费桥架跨越建筑物变

回帖成功

经验值 +10