TT制式接地方式接地线和中心线是否导通?有个厢式变压器距建筑物约5米,三相四线电缆联接到配电柜,查图纸建筑物采用TT制接地方式,现在用万用表一欧挡测配电柜内的N排和PE排是导通的,请问TT制的接地方式是否N排和PE排是否应该导通?应该怎样解释这种情况?建筑物已做等电位连接。[ 本帖最后由 jianrw 于 2010-6-30 20:28 编辑 ]
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
l201007
沙发
防雷的图纸,图上说用金属封带(图中左上和右上角淡蓝色的条状物)做接闪器,不太懂这个金属封带是什么东西?这么做符合规范吗? 答:接闪器即是避雷针,或做避雷带都行。
2010-07-01 21:03:01
赞同0
-
fuda5258
板凳
看不清,请换种色,
2010-07-01 12:34:01
赞同0