TT制式接地方式接地线和中心线是否导通?
TT制式接地方式接地线和中心线是否导通?
有个厢式变压器距建筑物约5米,三相四线电缆联接到配电柜,查图纸建筑物采用TT制接地方式,现在用万用表一欧挡测配电柜内的N排和PE排是导通的,请问TT制的接地方式是否N排和PE排是否应该导通?应该怎样解释这种情况?建筑物已做等电位连接。
[
本帖最后由 jianrw 于 2010-6-30 20:28 编辑
]
发布于
2010-06-30 20:25:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
电气何求
按你的意思我现在这情况是否正确那?
[
本帖最后由 jianrw 于 2010-7-1 19:46 编辑
]
2010-07-01 19:45:01
来自 PC
评论
举报
蛋腚
TT系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。