土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来帮我看看,好急好急好急

大家来帮我看看,好急好急好急

发布于:2010-06-30 17:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家都来帮帮忙,急帖
请教大家一个问题啊
ATS双电源进线室2路市电,但是要求双电源下出线零线绝对不能断开,请问如果用三级双电源的话,进线的2路零线能不能公用一个零排,会不会有冲突啊
如果用4级双电源的话,有没有哪款双电源有N线先合后分的功能,能始终保持N线不断开?
大家来看看啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • coolman-qirong
    哇,勋章这么多,谢谢
    2010-06-30 18:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用三极ATS,N线接在一起,没问题。
    2010-06-30 17:44:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!漏电开关的问题

电梯机房双电源切换开关选的是3P的,双电源箱的两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,由于双电源切换开关为3极的,所以两路电源在双电源箱共用了N排,致使两面配电柜的主进漏电开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。 由于一些责任和经济的原因更换双电源切换开关的难度比较大,我想把主进漏电开关的漏电脱扣线圈去掉,在使用和安全上有没有什么问题? 简单点说,漏电开关去掉漏电脱扣线圈能不能当普通空开使用?

回帖成功

经验值 +10