大家都来帮帮忙,急帖
请教大家一个问题啊
ATS双电源进线室2路市电,但是要求双电源下出线零线绝对不能断开,请问如果用三级双电源的话,进线的2路零线能不能公用一个零排,会不会有冲突啊
如果用4级双电源的话,有没有哪款双电源有N线先合后分的功能,能始终保持N线不断开?
大家来看看啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • coolman-qirong
    哇,勋章这么多,谢谢
    2010-06-30 18:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用三极ATS,N线接在一起,没问题。