土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!漏电开关的问题

求助!漏电开关的问题

发布于:2010-06-30 17:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯机房双电源切换开关选的是3P的,双电源箱的两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,由于双电源切换开关为3极的,所以两路电源在双电源箱共用了N排,致使两面配电柜的主进漏电开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。
由于一些责任和经济的原因更换双电源切换开关的难度比较大,我想把主进漏电开关的漏电脱扣线圈去掉,在使用和安全上有没有什么问题?
简单点说,漏电开关去掉漏电脱扣线圈能不能当普通空开使用?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hangzhouzxj
    hangzhouzxj 沙发
    拆了肯定没问题,不过总不好。
    成套厂不可能这么牛X吧,他们也有责任啊!最好还是3P 改4P 。如果没必要进线改普通3P。
    2010-07-01 12:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • l201007
    l201007 板凳
    我是监理方
    漏电开关的工作原理就是平行一个互感器,三相四的漏电开关保持平衡就不跳,两个工作回路中性线不能共用的,必须是三相五线制,接地独立,ATS前是可以安装漏电开关的。主要是设计院要两个回分清。
    2010-07-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教这个45000平方的建筑物负荷等级怎么确定?

该建筑物共6层,建筑高度23米,地下负一层为Ⅱ类汽车库,一层、二层为农贸市场,三层及以上为办公室。任一层面积均大于6000平方。根据《商店建筑设计规范JGJ48-88》1.0.4条、5.3.1条一款规定,公共楼梯和主要通道的照明及应急照明为一级负荷;自动扶梯为二级负荷;七款规定“消防用电设备的负荷等级应符合相应防火规范的规定”,我即认为消防用电设备应按照《建筑设计防火规范GB50016-2006》11.1.1条第二款第三小款规定为二级负荷;

回帖成功

经验值 +10