我打算给电焊机棚配一条线路,总共有八台弧焊机,容量为13.4KVA,暂载率60%,功率因数为0.8,取Kx=0.5,那么我该选用多粗的电缆?我最后算得的计算功率为34KW,计算电流为65A,请各位前辈帮忙选多粗的电缆好(铝芯)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句2005-10-08 21:02:24.0___2007-09-29 13:33:56.0
回复 举报
现代的说法叫忽悠!