我打算给电焊机棚配一条线路,总共有八台弧焊机,容量为13.4KVA,暂载率60%,功率因数为0.8,取Kx=0.5,那么我该选用多粗的电缆?我最后算得的计算功率为34KW,计算电流为65A,请各位前辈帮忙选多粗的电缆好(铝芯)?
发布于
2005-10-08 19:05:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tiexue2005
太感谢楼上大哥的回复了,呵呵
2005-10-26 15:46:26
来自 PC
评论
举报
huanxisha
如按你计算的电流选,应选YJV-0.6/1kV,4X16mm2电缆.