土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向各位先辈求教
我打算给电焊机棚配一条线路,总共有八台弧焊机,容量为13.4KVA,暂载率60%,功率因数为0.8,取Kx=0.5,那么我该选用多粗的电缆?我最后算得的计算功率为34KW,计算电流为65A,请各位前辈帮忙选多粗的电缆好(铝芯)?

全部回答(2 )

  • tiexue2005
    太感谢楼上大哥的回复了,呵呵
    2005-10-26 15:46:26 来自 PC 评论 举报
  • huanxisha
    如按你计算的电流选,应选YJV-0.6/1kV,4X16mm2电缆.
    2005-10-08 19:20:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10