遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的同事也愁啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
功夫皇帝
沙发
管道试压是为了检查安装过程是否有焊接不合格的焊口,阀门安装法兰是否不紧密等,管道质量是否有问题,各钟管道试压要求不同,具体查看管道施工及验收规范,对了还得看是那个行业,对应那类规范.
2007-04-19 08:28:19
赞同0
-
yanglan
板凳
管道试压有水压和气压试验。
2007-04-18 23:28:18
赞同0
加载更多回复 举报
详见自喷施工验收规范和建筑给排水及采暖施工质量验收规范。