土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急救!!请教屋顶400吨的消防水箱怎样设计!!

急救!!请教屋顶400吨的消防水箱怎样设计!!

发布于:2005-10-08 16:50:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。
建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的同事也愁啊。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    牛啊!这么大的家伙放在屋顶,真是挺恐怖的
    2009-03-06 15:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • yocklj147
    yocklj147 板凳
    还真没见过你这样的,太大了吧,你们不怕楼被压塌了啊,而且消防部门我估计审查都过不去的, 要那样的话结构不知道整出个什么样的怪物呢!还是和建筑商量下有没有办法改变他们建筑吧,要实在不行就去和消防队资讯下这样整可以不吧!自己觉得这样做太不合理了!
    2009-03-06 15:17:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个仓库的最大净空高度怎么算???

有一大型仓库,屋顶天沟最低点为11.4米,屋脊最高处为13.8米,屋面从天沟自中间有3.7%的坡度,采用ESFR喷头,最大净空高度为12m,请问我这个仓库最大净空高度该如何算?如高于12m是否就得采用雨淋系统呢?

回帖成功

经验值 +10