酒店高低区共用两台冷水机组是否可行?
酒店高低区共用两台冷水机组是否可行?
高低区两台冷水机组并联,用一套冷冻、冷却、补水泵,分、集水器通向低区的管道用减压阀减压。
发布于
2010-06-30 11:20:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
maoxinqing
可以的,但是系统不节能,建议还是分区设置循环泵比较合理。想想你泵的功率。
低区这块的水量是通过大功率的水泵提升后通过减压阀供应,浪费能源。
2010-07-01 13:19:01
来自 PC
评论
举报
eastersong
设备选型自然会选择满足要求的设备。我担心的是高低区压力不同,是否会有其他问题出现,不能为了省几台泵出问题