土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于三级钢柱钢筋焊接问题

关于三级钢柱钢筋焊接问题

发布于:2010-06-30 10:48:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我在上一个工程中柱子钢筋全部是三级钢,全部采用机械连接。因为机械连接施工复杂,我就提议用电渣压力焊接。而他们却说三级钢不能用电渣压力焊。 而101图集上却没有说过不能用的。请问,是否有别的规范上说过三级钢必须用机械连接?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cpu423
    cpu423 沙发
    我们好像很没接触到,不过看看
    2010-07-02 17:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    表4.1.1 钢筋焊接方法的运用范围
    电渣压力焊适用HRB235(钢筋直径14mm~20mm)、HRB333(钢筋直径14mm~32mm)、HRB400(钢筋直径14mm~32mm) 的钢筋。
    4.1.2 电渣压力焊适用柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构筑物中竖向受力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。

    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-2 10:41 编辑 ]
    2010-07-02 10:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多