在教科书、施工手册、施工工艺中,对于回填土都严禁使用水沉法。而在实际施工中,有很多施工方除机械碾压夯实外,有很多还是用水沉法做为补充。
请问水沉法到底能不能用?水沉法的弊端有多大?

全部回答(2 )

  • nj236600
    浇水实质上是增加了水的容重,利用土本身的重量将回填土的空隙率降低,但是当土的含水率降低的时候,土体一样需要夯实,也就是土的干密度一样不能达到要求的。所以这样做,时间长了一样会出现问题的。我以前做过一个工程就是这样的。一次回填后 下了场雨,地面有一定的下沉,结果没有好好夯实就做了地面,结果第二年地面下沉,地面开裂,最后没有办法,只能地面冲作了。
    2010-07-09 19:39:09 来自 PC 评论 举报
  • csccbjs
    已经废止的《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 对砂和砂石地基有“水撼法”一项,规定湿陷性黄土、膨胀土地区不得使用,现行的规范没有此项。
    弊端是地基后期易不均匀沉降,引起房屋墙体开裂。
    2010-06-30 10:11:30 来自 PC 评论 举报