关于电缆与防雷分区的问题户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。按照规范对防雷区的文字定义:LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳