土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆与防雷分区的问题

关于电缆与防雷分区的问题

发布于:2010-06-29 10:11:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。
按照规范对防雷区的文字定义:
LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。
LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。

如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?

我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
  • newplancn
    newplancn 沙发
    如果电缆全程穿钢管或许可以不划入LPZ0
    2010-06-29 11:32:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫无熔丝开关?

和断路器一样吗?某变频器说明书上写的。

回帖成功

经验值 +10