土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅建筑消防水泵接合器设置要求?

住宅建筑消防水泵接合器设置要求?

发布于:2010-06-28 20:57:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。
并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。

根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。

不知理解是否正确,请各位指点。
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 想念笨笨
    想念笨笨 沙发

    5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

    1 高层民用建筑;

    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

    5.4.2  自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均 应设置消防水泵接合器。


    2018-08-10 16:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • jianghuyouyu
    jianghuyouyu 板凳
    高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
    2010-06-30 12:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑:室外消火栓设置间距

理解上有点疑惑,特向大家求证一下高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米

回帖成功

经验值 +10