住宅建筑消防水泵接合器设置要求?

发布于:2010-06-28 20:57:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。
并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。

根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。

不知理解是否正确,请各位指点。
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 想念笨笨
    想念笨笨 沙发

    5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

    1 高层民用建筑;

    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;

    5.4.2  自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均 应设置消防水泵接合器。


    2018-08-10 16:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • jianghuyouyu
    jianghuyouyu 板凳
    高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器