土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑惑:室外消火栓设置间距

疑惑:室外消火栓设置间距

发布于:2010-06-28 20:53:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
理解上有点疑惑,特向大家求证一下
高规: 7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。

建规8.2.8规定室外消火栓间距不应大于120米

在两本消防规范中提到了120米和40米两个词。

个人理解住宅小区内部室外消火栓间距不宜大于40米,而建筑物周围的市政消火栓间距不应大于120米。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • unbreakablebrian
    谢谢楼上的朋友
    2010-06-29 20:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • 小鱼得水
    小鱼得水 板凳
    楼上解释的对
    2010-06-29 18:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水流指示器前用信号蝶阀还是信号闸阀??

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10