关于消防设备配电线路的过负荷保护问题,你怎么做的?福建省施工图审查专家电气专业研讨纪要关于消防 设备配电线路的过负荷保护问题:· 掌握原则:(1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,例如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;(2)消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,仅当有备用设备并能在过载时实现备用互投,才允许作用于切断电路。对单机设备过负荷保护只允许作用于报警。电动机主回路的空开选择原则同第(1)点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我见原来的工程,如果是建筑和甲方有要求躲不开的话就做的夹层!!是工建!住宅的还没有碰到呢!!
回复 举报