关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间等问题

发布于:2005-10-04 17:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2.P一1—1—2 JGJ37—87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题:掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布
置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理;, (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工 程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水,排水措施。
你在平时做工程时是否满足? 对于本原则有什么看法?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaokouchangkai
    建筑做方案时就否掉,否则会给自己找麻烦,而且往往这种情况是前期能避开的。
    2006-03-21 21:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    我把这个贴子顶一下,很好的问题!大家来讨论一下!!
    我见原来的工程,如果是建筑和甲方有要求躲不开的话就做的夹层!!是工建!住宅的还没有碰到呢!!
    2006-03-21 21:29:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防设备配电线路的过负荷保护问题,你怎么做的?

福建省施工图审查专家电气专业研讨纪要关于消防 设备配电线路的过负荷保护问题:· 掌握原则:(1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,例如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;(2)消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,仅当有备用设备并能在过载时实现备用互投,才允许作用于切断电路。对单机设备过负荷保护只允许作用于报警。电动机主回路的空开选择原则同第(1)点。