土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防设备配电线路的过负荷保护问题,你怎么做的?

关于消防设备配电线路的过负荷保护问题,你怎么做的?

发布于:2005-10-04 17:39:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
福建省施工图审查专家电气专业研讨纪要
关于消防
设备配电线路的过负荷保护问题:
· 掌握原则:(1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,例如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值;(2)消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,仅当有备用设备并能在过载时实现备用互投,才允许作用于切断电路。对单机设备过负荷保护只允许作用于报警。电动机主回路的空开选择原则同第(1)点。
你在平时做工程时是否满足了?都是如何设计的?对于本原则有什么看法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    石头有些道理的,呵呵
    2005-10-10 12:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • 石大头
    石大头 板凳
    鼻子大师:
      
      这不光是浙江省很多地方都是,这就是一个相对矛盾的问题!!变电所是低压主开是肯定要带的!否则主变怎么保护!一般的设计是:消防一旦启动所有非消防回路就全部跳了,所以消防即使过载!那只是消防一块!不会引起主开过载的,因此主开带过载保护并不会影响消防回路的过载运行.否则那就是设计负荷不够!!整个系统都不用了只供消防一块都不够那不是原则性错误?!!?鼻子兄你说对吧!!
    2005-10-10 08:11:10

    回复 举报
    赞同0