我们这边有个项目用的是直燃机组,要安装冷却塔,这个冷却塔位置是一变再变(政府单位就是难伺候),最后他们单位几个一、二把手商量确定了这个方案:安装到副楼二楼的阳台上,路线:主机和冷却水泵全部安装在一楼室外的园林地面上,不过冷却水管必须从一层地面穿到副楼2楼的顶上,然后走到冷却塔安装位置,再向下走到二楼阳台地面上连接上冷却塔接口。
我说能不能从一层顶上直接穿上2层阳台然后连接到冷却塔接口,他们就一起闹:不好看,哪有办公室走主水管、装修高度太矮、开天花板的口不好做防水什么的,叫我想想办法,我晕!
现在就有个问题了啊,我以前还没遇到过,按照他们的方案,冷却塔的进出水管各有一段的安装高度高于冷却塔集水盘大约高2.5米左右,如果每天下午6点他们下班的时候关闭冷却水泵,那么这2段水管的部分冷却水肯定全部倒灌回冷却塔,有什么办法能避免这个情况发生呢?哪位师兄有过经验?怎么做?如果不行的话我还是得去做当官的思想工作啊!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    2.5米高的水柱就不带大气压了?
    2011-10-05 09:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • 思想集大成者
    出水口是被淹没的,2.5米高的水柱不会倒灌回来,大气压是10米水柱
    2011-10-05 08:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多