土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教高手!关于供配电系统调试.

请教高手!关于供配电系统调试.

发布于:2005-10-03 20:24:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我在预算的过程中遇到了一个问题!
一个高压断路器下带了两个变压器,
那在预算中应该套几个供配电系统调试?
有那位高手指教一下!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qidey
    qidey 沙发
    可惜没有资料可下载
    2010-01-21 12:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • hsjin3273163
    hsjin3273163 板凳
    不能简单回答,看依据:
    4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
    答:有。
    执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
    住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
    例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
    当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。


    以上是定额解释中一段!
    2006-08-01 18:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多