土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组的防振处理

冷水机组的防振处理

发布于:2005-10-03 14:05:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
菜鸟我现做一水冷螺杆机项目,主机放于地下二层地下室,层高不高,在3100-3500左右,想向各位菜鸟大哥请教了,主机的防振怎样做更合适?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wxc123321
    wxc123321 沙发
    减震垫厚度、大小怎么确定?
    2008-07-27 13:28:27

    回复 举报
    赞同0
  • lang6515
    lang6515 板凳
    去年遇上一个现像:一个250T中央空调系统运行了近两年,在28楼楼顶的冷却水泵的噪音是越来越大,通知我们去看的时候,在24\25\26\27\28楼的噪音已严重超过居住条件所能承受的噪音,经检查才发现(水泵的供水水量不够,已影响到主机的正常散热,形成高压保护),得出结论应该是水泵的转子不正,与侧壁有摩擦现像,形成这么大的噪音,后来更换水泵,一切问题得以解决.后经师傅撤开水泵确认,确是转子磨擦所至.
    2008-07-07 16:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家针对高压电制冷机组提问呀!

大家做过高压电(10KV)的高压电制冷机组吗?就这个问题请大家展开讨论啊,先抛砖引玉一下。高压电制冷机组适用于大型的离心式制冷机组,一般是1200冷吨以上的制冷机组。优点是:节省了变压器及相关的机房面积,使用大容量的制冷机组,也相对节省了机房面积。缺点是维修维护需要专业人士,而且零配件需要定做,周期长,运行经验没有低压制冷机组时间长。

回帖成功

经验值 +10