消防水泵吸水管设置母管的疑问

发布于:2010-06-27 10:29:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近审图遇到一问题,54T0的消防水池,均分了2格,2台消火栓主泵各自设置独立的吸水管,审图的认为如何其中一格水池检修时,水泵就无备用泵了,必须设置吸水母管,我也有些不能理解,一格检修时消防水池都不能完全满足,此时消防水泵还要求备用意义有多大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcjshzg
    lcjshzg 沙发
    ''格检修时消防水池都不能完全满足,此时消防水泵还要求备用意义有多大?''''
    和这没关系,只是保证泵能正常使用
    2010-06-28 11:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • wdm00252
    wdm00252 板凳
    个人认为,吸水母管很有必要,消防要求任何情况下都应能保证消防供水流量,当水池检修时,如果其中一台水泵有问题,那另一台水泵无法吸水时,就不能及时满足消防要求
    2010-06-28 11:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。