现有一个建筑,办公楼、技术楼、餐饮用商品楼,高四层,楼体互不连接。办公楼和技术楼的消防栓工程已经完工,在办公楼上设有一个12立方的高位水箱但是只和消火栓连接,现在餐饮部分(12000平方)开始施工要求有喷淋,高位水箱是需要单独设置还是和办公楼上的合用,请各位高手指教,不胜感激!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lcjshzg
沙发
''格检修时消防水池都不能完全满足,此时消防水泵还要求备用意义有多大?''''
2010-06-28 11:33:28
赞同0
-
wdm00252
板凳
个人认为,吸水母管很有必要,消防要求任何情况下都应能保证消防供水流量,当水池检修时,如果其中一台水泵有问题,那另一台水泵无法吸水时,就不能及时满足消防要求