土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱问题,急

高位水箱问题,急

发布于:2010-06-26 16:20:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个建筑,办公楼、技术楼、餐饮用商品楼,高四层,楼体互不连接。办公楼和技术楼的消防栓工程已经完工,在办公楼上设有一个12立方的高位水箱但是只和消火栓连接,现在餐饮部分(12000平方)开始施工要求有喷淋,高位水箱是需要单独设置还是和办公楼上的合用,请各位高手指教,不胜感激!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • haorenyige119
    haorenyige119 沙发
    各位高手,谢了,帮了我大忙了,改日联系我请你喝酒
    2010-06-28 14:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    回三楼,不是每个楼要设,是设在区域消防建筑的最高层,如果没有最高层,就设在相同的任一最高层上就行,如果压力不能满足消防要求,要增加稳压泵,高规学习资料只能做参考,不能做依据,那个学习的PPT,最多只能算技术交流用。就楼主的情况,还是建议餐饮楼上再做一个水箱!
    2010-06-27 17:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请赐教,喷淋减压孔板设置问题····

喷淋系统,假设水泵总扬程140米,N层楼面标高68米,泵至N层立管处的损失为8,最不利点压力为10,第N层最不利管线损失为30,那么怎么看待是否要减压?是A:140-70-8和40比较,还是B:(140-70-8)-(30+10)和40比较??搞的都晕了··我觉得应该是A,但是看了几本书··我按照这个倒着算了下··好像对不上啊··按照人家系统图的意思··好像是B,所以我就恍惚了···请赐教

回帖成功

经验值 +10