土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教新风比与新风量的问题,感谢指导

请教新风比与新风量的问题,感谢指导

发布于:2010-06-26 10:21:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对新风比与新风量的问题一直困惑很久了,组合式空调选型中怎么使用,比如我做一个展厅,按人员新风量是20m3/P.h,就算结果是54600,在焓湿图上,新风比是66.7%,这样新风比不是太大了,就是按这个新风比选机组吗,还是其他怎么处理?后来我干脆选用了33.3%的新风比进行了计算,新风最大量考虑70%,这样做法有问题吗,请各位耐心指导!谢谢诶!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lihualh
    lihualh 沙发
    确实,如同各位所说,展厅面积2700多平方,我直接采用鸿业软件的陈列厅代用,人员1m2/人,是在太多,后来我干脆减半计算,新风比33.3%,最大新风量不小于70%,按山东节能规定!
    2010-06-27 15:55:27

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiaohai_001
    展厅面积多大,你的人员密度是不是太大了,如果确实算出来那么多也没办法
    2010-06-27 13:00:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位———制冷机房课程设计

我们专业最近在弄制冷机房课程设计,手上有一份说明书,知道按怎么个顺序来做,但是具体选型实在是不从哪儿去查?比如制冷机组的具体型号,水泵型号,冷却塔型号等?这些。。各位都是从哪儿查来的资料?谢谢了。。。

回帖成功

经验值 +10