土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关消防压力的概念问题

有关消防压力的概念问题

发布于:2010-06-24 15:58:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。
请问1 1.20MPa是全压吗?
2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算?
3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qijiebujiese
    qijiebujiese 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-10 10:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • liuccso
    liuccso 板凳
    不是全压,在《全国民用建筑工程设计技术措施》09版中第252页中有写:报警阀和配水管道的动压不应大于1.2MPa,并不应设置其他用水设施。上面写有是动压。
    2010-10-19 10:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水箱设置高度的问题?

临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!

回帖成功

经验值 +10