0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
关于消防水箱设置高度的问题?临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qijiebujiese
沙发
:victory::victory::victory::victory::victory:
2013-05-10 10:46:10
赞同0
-
liuccso
板凳
不是全压,在《全国民用建筑工程设计技术措施》09版中第252页中有写:报警阀和配水管道的动压不应大于1.2MPa,并不应设置其他用水设施。上面写有是动压。
2010-10-19 10:23:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报