土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱设置高度的问题?

关于消防水箱设置高度的问题?

发布于:2010-06-24 15:54:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”
那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hengbo607
    hengbo607 沙发
    最不利点静压应该满足最不利点消火栓达到充实水柱所需的压力。十米充实水柱所需压力为0.14Mpa
    2011-12-06 17:00:06

    回复 举报
    赞同0
  • gengxiufang666
    根据规范要求设置,还要看各地审图标准
    2011-12-06 14:57:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房消防系统怎么办

发电机房准备做消防改造,将原有的二氧化碳系统改成水喷雾,结果FM提出非得改成水喷淋,真是郁闷,之前做了很多工作,彻底被推翻,同时发电机的开关柜也放在发电机房,做水喷淋不知有多大的影响?发电过程喷水怎么办?

回帖成功

经验值 +10