土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于晶闸管阻容吸收的问题

关于晶闸管阻容吸收的问题

发布于:2010-06-24 15:21:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
660V电容补偿柜配置:15KVAR电容,13%电抗器,晶闸管开关投切。想知道晶闸管两端阻容吸收回路的电容和电阻选择0.1uF/1000V,电阻39欧
不知道电容1000V耐压还够?电阻的功率选择多大合适 请教各位
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不知道660V电容接在什么电压等级上?

    电容器耐压=110%工作电压*根号2

    如果工作电压是660,则660X110%X1.414=1027V,稍差了一点。
    2010-06-24 18:10:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KYN28-12A如何打耐压?需要做那些实验?

请问如果给KYN28-12A打耐压要怎么做呢?需要注意那些问题呢?一组高压柜是单台打耐压还是一起做?要怎么连接主母排用铁丝吗 ?要怎么样连接才能一起打耐压呢?带显,电流表,微机等二次设备要怎么办呢?麻烦好心的人了!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10