土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28-12A如何打耐压?需要做那些实验?
请问如果给KYN28-12A打耐压要怎么做呢?需要注意那些问题呢?一组高压柜是单台打耐压还是一起做?要怎么连接主母排用铁丝吗 ?要怎么样连接才能一起打耐压呢?带显,电流表,微机等二次设备要怎么办呢?麻烦好心的人了!!!!!!!!

全部回答(7 )

  • maquanxi723

    千万记住:打耐压时一定把避雷器,带电显示器拆掉。 开关断口打47KV.
    2010-07-03 20:41:03 来自 PC 评论 举报
  • heyanming123456
    :lol
    2010-07-03 14:04:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅