正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
低压配电问题请教:(1)根据规范要求,“变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级”,图中的分级是否准确?(2)“措施”中“当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍”,则图中K1的保护整定值是否要是K2的1.3倍?(3)K1与K2之间的连接电缆载流量是按K1还是K2的整定值比较?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fancunshang
沙发
请教“提前上正式变压器!”难道箱变不是正式变压器吗?
2010-06-27 19:58:27
赞同0
-
pdlbao
板凳
临时用电负荷比较集中 钢筋棚 塔吊等算是比较大的设备了一般三个队伍施工的话 工种之间交叉施工
2010-06-26 00:07:26
赞同0
加载更多回复 举报
队伍之间出现同时使用大量大负荷的比例也比较小 630箱变完全没有问题了 你这个工程也不是很大的项目
高层干起来负荷大的时候 多层项目基本完工 可以合理安排 节约资源 毕竟上一台变压器不是几万就能解决的
建议结合施工后正式用电 位置和容量 提前上正式变压器!
回复 举报