土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电问题

低压配电问题

发布于:2010-06-24 12:48:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电问题请教:
(1)根据规范要求,“变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级”,图中的分级是否准确?(2)“措施”中“当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍”,则图中K1的保护整定值是否要是K2的1.3倍?(3)K1与K2之间的连接电缆载流量是按K1还是K2的整定值比较?
请同行不吝赐教!

图.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 静安寺听
    静安寺听 沙发
    楼主说的是图中的分级是否正确
    2011-02-16 16:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • 静安寺听
    静安寺听 板凳
    楼主问的问题太好了,我也有很多不明白的地方。不过说一些自己的观点。
    1.第一点我觉得是正确的,技术措施-2009 p5 对于一个配电装置而言,进线总开关与馈出分开关合起来称为一级配电。
    2.楼主,第二点在技术措施的几页,没找到?
    3.第三点我觉得按K1来选择,因为K1断路器跳闸不应该对线路有什么影响。假如你按K2来选着的话,如果K2故障,按K1整定值跳闸,那么势必会对线路有所影响。
    希望有能人好好解释一下上面的问题,大家学习一下。
    2011-02-16 16:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4P的开关可以配3P+N的漏电脱扣器吗

如题。或者说,光就脱扣器本身来说,4P的脱扣器与3p+N的脱扣器有什么区别?谢谢。补充说明,开关是4极的!再补充一下,关键的问题在于,4P与3P+N在判断漏电流的原理上有什么区别。根据某开关品牌选型手册所示原理图,两者接线并没有区别啊。.[ 本帖最后由 s847992602 于 2010-6-24 16:45 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10