我在做设计时,选择室内空调箱通常只按照冷量来选,新风箱只按照风量来选,但同事告诉我风量、冷量都要看,我不知道在什么情况下要看风量,什么情况下要看冷量,或者两者都要考虑,他们是如何计算的?请大家来讨论讨论,提提意见。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • njzxh
    njzxh 沙发
    楼上的,连续三贴是什么意思啊?案例?那重开一贴不好吗?
    2005-09-30 11:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • miavia
    miavia 板凳
    三层车间:
    名称 气体成份 房间面积X净高 排风换气次数 风量
    磨板房 H2SO4 340m2×5.5m 6次/小时 11220m3/h
    磨板机设备排风(3台) 2034m3/h
    开料房 17m2×5.5m 16次/小时 9724m3/h
    黑油房 醇或醚 53 0m2×3m 6次/小时 9540m3/h
    蚀刻房 HCL、NAOH、NH4CL 241m2×5.5m 7次/小时 9279m3/h
    开料房 HCL、NAOH、NH4CL 20m2×5.5m 16次/小时 1760m3/h
    蚀刻机设备排风(2台) 1356m3/h
    蚀刻机设备排风(1台) 170m2×5.5m 7次/小时 6545m3/h
    磨板房 H2SO4 255m2×5.5m 6次/小时 8415m3/h
    磨板机设备排风(3台) 2240m3/h
    丝印房 醇或醚 335m2×3m 9次/小时 9045m3/h
    W房(UV机) 醇或醚 170m2×5.5m 14次/小时 13090m3/h
    UV机)设备排风(5台) 3900m3/h
    碳油房 醇或醚 170m2×3m 6次/小时 3060m3/h
    局炉房全面通风 170m2×5.5m 8次/小时 7480m3/h
    局炉房设备排风 有机溶剂 2034m3/h
    抗氧化室 有机酸、H2SO4、H2O2 382.5m2×5.5m 7次/小时 14726m3/h
    抗氧化室设备排风 2034m3/h
    洗板房 H2SO4 、HCL 247.5m2×5.5m 6次/小时 8168m3/h
    洗板房设备排风(3台) 2304m3/h
    单面自动生产线 H2SO4、NAOH、HCL 615.5m2×5.5m 7次/小时 23698m3/h
    NH4CL、醇或醚
    丝印房(四个) 80m2×5.5m 7次/小时 3080m3/h