土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请高手指点变压器的问题

请高手指点变压器的问题

发布于:2005-09-28 23:02:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台变压器型号为SF9-40000 110/6KV 其短路电压百分比为20%,如果满载时其二次电压降是不是会太大,应该有多大?
  • zbkq
    zbkq 沙发
    电压变化率有公式可算:
    ΔU=β (Uka COSφ2+ UkrSinφ2)
    ΔU 电压变化率
    β 负荷系数
    Uka 阻抗电压有功分量
    Ukr 阻抗电压无功分量
    COSφ2 变压器二次侧功率因素
    Uka、Ukr需由短路试验求得,本题目缺少这两个数据,遗憾。
    2005-09-29 00:54:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器中性点接地的问题

在一单10KV配电工程中,我碰到这样的问题,该厂为船舶修理厂,原有一个浮坞采用发电机供电,现改造为市电供电,并浮坞上新安装两台1000KVA变压器,该厂技术员交待说,浮坞上新安装变压器中性点不能重复接地,要不船上设备会跳闸,广州供电部门严格按照中性点重复接地的要求验收,现完工后,厂方多次抱怨设备跳闸,要求解决,请问各位高手,有什么办法可解决此问题?

回帖成功

经验值 +10