土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地的问题

变压器中性点接地的问题

发布于:2005-09-28 18:07:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在一单10KV配电工程中,我碰到这样的问题,该厂为船舶修理厂,原有一个浮坞采用发电机供电,现改造为市电供电,并浮坞上新安装两台1000KVA变压器,该厂技术员交待说,浮坞上新安装变压器中性点不能重复接地,要不船上设备会跳闸,广州供电部门严格按照中性点重复接地的要求验收,现完工后,厂方多次抱怨设备跳闸,要求解决,请问各位高手,有什么办法可解决此问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenyang1
    chenyang1 沙发
    两台1000KVA的变压器的变比和联接组别,变比是10/0.4KV的,联接组别是Dyn11的,是否为单相设备的漏保跳,还是三相的电动机的零序动作,现在暂时未知,我明日去现场调查了解,如为单相设备的漏保跳,该如何处理;如为三相的电动机的零序动作又该如何处理呢?
    2005-09-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    首先,请您明确,两台1000KVA的变压器的变比和联接组别,变比是否是10/0.4KV的,联接组别是否是Dyn11的。“厂方多次抱怨设备跳闸”是不是单相设备的漏保跳,还是三相的电动机的零序动作,跳的是什么设备,功率多大,这些问题,请您回答,我好帮您分析!!
    2005-09-28 19:04:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块