土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地的问题

变压器中性点接地的问题

发布于:2005-09-28 18:07:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在一单10KV配电工程中,我碰到这样的问题,该厂为船舶修理厂,原有一个浮坞采用发电机供电,现改造为市电供电,并浮坞上新安装两台1000KVA变压器,该厂技术员交待说,浮坞上新安装变压器中性点不能重复接地,要不船上设备会跳闸,广州供电部门严格按照中性点重复接地的要求验收,现完工后,厂方多次抱怨设备跳闸,要求解决,请问各位高手,有什么办法可解决此问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenyang1
    chenyang1 沙发
    两台1000KVA的变压器的变比和联接组别,变比是10/0.4KV的,联接组别是Dyn11的,是否为单相设备的漏保跳,还是三相的电动机的零序动作,现在暂时未知,我明日去现场调查了解,如为单相设备的漏保跳,该如何处理;如为三相的电动机的零序动作又该如何处理呢?
    2005-09-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    首先,请您明确,两台1000KVA的变压器的变比和联接组别,变比是否是10/0.4KV的,联接组别是否是Dyn11的。“厂方多次抱怨设备跳闸”是不是单相设备的漏保跳,还是三相的电动机的零序动作,跳的是什么设备,功率多大,这些问题,请您回答,我好帮您分析!!
    2005-09-28 19:04:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器中性点接地线上漏电流的检测

大家知道,用电设备都有泄漏电流,但泄漏电流的明显增大,反映了用电设备的绝缘下降,直至故障,在变压器中性点装设漏电流检测传感器可以检测到所有母线上用电设备的漏电情况,请教各位的是,这个总的漏电大小范围是多少呢?具体接线可以看附件

回帖成功

经验值 +10