土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于两栋高层的问题

关于两栋高层的问题

发布于:2005-09-27 19:08:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有两栋高层沿街而立,一栋为商主楼,地上14层,地下一层,地下室设水泵房和消防水池,屋顶设18T水箱,对面新建一地上10层,地下一层的商主楼,请问,新建的10层楼可以不设屋顶水箱么,消防系统全部利用对面高层,可以么?还有见下图,消火栓怎样布置呢,消防电梯前室的门都为防火门。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • spr2004
    spr2004 沙发
    关于两栋高层的问题
    2005-10-08 14:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • spr2004
    spr2004 板凳
    楼梯间和电梯间之间有防火门,电梯为消防电梯,故而为前室,有正压送风,见图的风道,所以你放的哪个位置不可以,我是在您所画的上方消火栓处设了双管双栓
    2005-09-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多