土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急! 再现等待!消防问题

急! 再现等待!消防问题

发布于:2005-09-27 16:27:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防泡沫液储罐再不用是不是必须得 用泵的带动下才能使用,还是直接就可用

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    泡沫发生器额定工作压力一般为5-6kg,比例混合器压损为2kg左右(且比例混合器的最低工作压力一般为6kg)。
    在不及管道损失,高差等情况下,最少需要8kg左右的压力,如果能满足当然可以不另加泵.
    2005-09-27 18:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • baishuang1228
    baishuang1228 板凳
    急! 再现等待!消防问题
    2005-09-27 17:40:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水泵安装高度的问题

小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X

回帖成功

经验值 +10