土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于水泵安装高度的问题

关于水泵安装高度的问题

发布于:2005-09-27 12:45:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:
<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?
请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • songchen198104
    呵呵
    2010-08-17 14:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhushuguang
    zhushuguang 板凳
    安装底高度就是把厂家提供水泵底真空度修正以后减去吸水管段的产生的水头(包括流速水头和水头损失)就是你的安装高度的最大值了。
    希望能有用处。
    2005-10-18 10:09:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丁类物品库的火灾危险等级

丁类物品库的火灾危险等级是仓库危险级Ⅰ吗?什么情况下使用快速响应早期抑制喷头?

回帖成功

经验值 +10