发布于:2010-06-22 11:54:22
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我们公司目前在装修一个复式单位,其中厅是挑空的,高7、8米。厅里的空调方案是在复式单位的底层安装2台大金100的内机,侧送下回。
由于梁和天花标高等因素的限制,目前出风净尺寸只有200mm(甚至不到),而装饰设计单位竟还坚持回风口净尺寸为150mm。
我的建议是坚决不可以,一不能保证效果,二来噪音非常大。
想请教各位,像这种情况,150mm的回风口能做么?另外像这种小型户式中央空调,风速要求是多少,怎样测算呢?
非常感谢!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报