土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:回风口过小

请教:回风口过小

发布于:2010-06-22 11:54:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司目前在装修一个复式单位,其中厅是挑空的,高7、8米。厅里的空调方案是在复式单位的底层安装2台大金100的内机,侧送下回。
由于梁和天花标高等因素的限制,目前出风净尺寸只有200mm(甚至不到),而装饰设计单位竟还坚持回风口净尺寸为150mm。
我的建议是坚决不可以,一不能保证效果,二来噪音非常大。

想请教各位,像这种情况,150mm的回风口能做么?另外像这种小型户式中央空调,风速要求是多少,怎样测算呢?

非常感谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chen64891718
    chen64891718 沙发
    回风口150MM? 那么他的长度呢?如果是2000X150 那么是可以的...但是你的检修口在哪里?150的检修口?头都进不去...
    2010-07-24 09:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • sunmoon528
    sunmoon528 板凳
    路过:handshake
    2010-07-23 18:50:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调箱风量计算

一般空调:上海某组立车间 800人 总冷负荷270RT,室内温度27℃,湿度不限;要求使用6台空调箱。计算风量时,温差怎么确定?室内露点温度23摄氏度,如果温差选10~15摄氏度,会不会结露啊?(这个问题要考虑吗)我计算出来的总风量好大啊:711990CMH(温差5℃来算的);别人算出来:151200CMH;究竟是多少啊?请各位师傅指点迷津啊,在此先谢过了![ 本帖最后由 menshumei 于 2010-6-22 00:14 编辑